KORTERELAMU KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMISEKS TEHTUD TÖÖD
1.Nummerdatud ära kõik korterelamu püstakud. (1....16,32,48...)
2.Ära mõõdetud iga püstaku tagasivoolu toru läbimõõt enne magistraaltorusse sisenemist. (näiteks: 1/4, 1/2 või 3/4 tolli)
3.Igale püstakule paigaldatud silt, millistele korteritele ta kuulub. (näiteks: korterid 2, 5, 8, 11, 14)
4.Paigaldatud püstakute tagasivoolu torudele COMAP tasakaalustusventiilid koos vajalike detailidega.
5.Koostatud tasakaalustusventiilide seadistamiseks ja temperatuuride mõõtmiseks vajalik tabel.
6.Tagasivoolu torudel ära märgistatud kindel igakordse temperatuuri mõõtmise koht.
7.Avatud kõik tasakaalustusventiilid täielikult. (45 jaotust)
8.Tehtud esimene temperatuuri mõõtmine märgistatud kohal tagasivoolutorudel lasertermomeetriga (!) ja kantud andmed p.5 tehtud tabelisse. (näiteks: 45 jaotust/ 35 oC, 45/35)
9.Hakatud sulgema kõige kõrgema temperatuuriga püstakute tasakaalustusventiile.
10.Pärast mitme tunni (4 – 5) möödumist (või järgmisel päeval) mõõdetud uuesti üle temperatuurid kõigil püstakutel ja kantud p.5 tehtud tabelisse. (näiteks: 35/30)
11.Korrates p.9 ja p.10 tegavust saavutati, et kõigil püstakutel oli mõõtmiskohas enamvähem ühesugune temperatuur. Kõik mõõtmised sai pidevalt kantud tabelisse.
12.Mõõdetud temperatuurid elamu eeldatavalt kõige külmemates korterites. Mõõtmisandmed pandud kirja eraldi lehel. Tingimuseks oli, et korteritel peavad olema korralikud aknad ja uksed.
13.Valikuliselt mõõdetud temperatuure ka teistes korterites. Mõõtmisandmed üles kirjutatud.
14.Tasakaalustusventiilide asendi muutmisega vähendatud läbivoolava vee hulka kõige soojemate korterite püstakutes kuni temperatuuride ühtlustumiseni (21-22 oC) mõõdetavate korterite vahel. Kõik uued mõõtmisandmed püstakutel ja tasakaalustusventiilide jaotused pidevalt kantud tabelisse.
Kui majas on alternatiivküttele üleläinud kortereid, siis tuleb kõiki mõõtmisi ja seadistamisi alustada just nendest püstakutest, mis läbivad neid kortereid.
Kui seadistamine on tehtud välistemperatuuril näiteks –2 oC, siis oleks täieliku ülevaate saamiseks vajalik kontrollida korterite temperatuure mõne madalama, näiteks –15 oC välistemperatuuri juures vajalike täiendavate paranduste sisseviimiseks.Statistika:Postitatud Postitas Roland66 — 22 Mai 2010 16:25
]]>