1-torusüsteemi tasakaalustamine
Moderaator:Heino
Kui -11,5 juures tuleb sisse +52, ja toad on soojad; siis on vist maja arvestatud hästi suurte radikate jaoks. Muud seletust ei oska välja pakkuda. Meil gaasikatlast tuleb +52; kui väljas on plussid.
Re: 1-torusüsteemi tasakaalustamine
Esimeses postis ütled, et renoveeriti soojussõlm, mis sinu nimetatud anomaaliat tekitada ei saa. Nüüd ütled, et mingid torud on kusagil (vist mitte tervel süsteemil) vahetatud. Minuteada on selle asjaga nii, et ühetorusüsteem on väga tundlik ja kui projekteeritud lahendust mõnes süsteemi osas muuta, siis sa seda süsteemi enam korralikult tööle ei saa, aga selleks, et saaks sulle (sellises olukorras, kus siin ja seal on midagi muudetud) asjalikku õu anda on vaja terve süsteemi ehitust teada.elari_trend kirjutas: ....vahetuseks pandi purmo radikad ja plast toru näpu jämedune ca 15` kuigi toru mis enne läbi jooksis oli ca 3cm läbimõõduga
-
- Revident
- Postitusi:195
- Liitunud:05 Aug 2007 10:52
Re: 1-torusüsteemi tasakaalustamine
Meil on sissetuleva ja väljamineva vee temperatuuride vahe 5 kraadi, 34 kraadine küttevee temperatuur on lõpptarbijale madal, eriti automaatse soojussõlme puhul.
-
- Liige
- Postitusi:55
- Liitunud:12 Juul 2007 23:02
- Asukoht:lääne-virumaa
Re: 1-torusüsteemi tasakaalustamine
korterites on omavoliliselt pandud peenema plast torupeale ja purmo radikatele.
-
- Revident
- Postitusi:195
- Liitunud:05 Aug 2007 10:52
Re: 1-torusüsteemi tasakaalustamine
Minu isiklik arvamus küttesüsteemi osalise ümberehitamise kohta on väga ettevaatlik, arvan, et korterite ja püstakute kaupa radiaatorite vahetus rikub süsteemi pöördumatult, kui seda on vaja teha, siis kogu majaga.
-
- Üüriline
- Postitusi:42
- Liitunud:21 Veebr 2008 23:36
- Asukoht:Tallinn
- Kontakt:
Re: 1-torusüsteemi tasakaalustamine
Majaka tn. kandis on soojusvõrgust saadava küttevee temperatuur suhteliselt madal, mistõttu küttesüsteemi ühendamine sõltumatu skeemi järgi (s.o. läbi soojusvaheti) on küllaltki riskantne . Samuti võib valesti dimensioneeritud segamissõlm võib küttevee temperatuuri liiga külmaks segada.
Küttesüsteemi tasakaalustamiseks on vajalik monteerida küttepüstikute tasakaalustusventiilid, mille abil saab ka maja otsad soojaks. Ventiilide abil ei ole võimalik kuigi palju mõjutada erinevatel korrustel paiknevate ruumide kütet .
Küttesüsteemi kaasajastamiseks on peale uue 2-toru küttesüsteemi rajamise alternatiivvariandiks 1-toru skeemi säilitamine, millel on võrdluses enamlevinenud 2 torulise küttesüsteemi suhtes ka hulgaliselt ,,+".
Küttesüsteemi uuendamisel 1-toru skeemi kohaselt paigaldatakse küttekehade võimsuse reguleerimiseks väikese takistusega termostaatventiilid (koos paipasstoruga), millised sobivad soojusvõrgust sõltuva ühenduskeemi korral. Samuti ei osutu tingimata vajalikuks olevate küttekehade väljavahetamine ( vahetus toimub korteriomaniku soovil ja finantseerimisel). 2-toru küttesüsteemile üleminek eeldab kõigi küttekehade asendamist uutega. Paigaldades piisava võimsusega uued küttekehad võime soojussõlme monteerida ka küttevee soojusvaheti
Küttesüsteemi tasakaalustamiseks on vajalik monteerida küttepüstikute tasakaalustusventiilid, mille abil saab ka maja otsad soojaks. Ventiilide abil ei ole võimalik kuigi palju mõjutada erinevatel korrustel paiknevate ruumide kütet .
Küttesüsteemi kaasajastamiseks on peale uue 2-toru küttesüsteemi rajamise alternatiivvariandiks 1-toru skeemi säilitamine, millel on võrdluses enamlevinenud 2 torulise küttesüsteemi suhtes ka hulgaliselt ,,+".
Küttesüsteemi uuendamisel 1-toru skeemi kohaselt paigaldatakse küttekehade võimsuse reguleerimiseks väikese takistusega termostaatventiilid (koos paipasstoruga), millised sobivad soojusvõrgust sõltuva ühenduskeemi korral. Samuti ei osutu tingimata vajalikuks olevate küttekehade väljavahetamine ( vahetus toimub korteriomaniku soovil ja finantseerimisel). 2-toru küttesüsteemile üleminek eeldab kõigi küttekehade asendamist uutega. Paigaldades piisava võimsusega uued küttekehad võime soojussõlme monteerida ka küttevee soojusvaheti